1 er Foro del Comité Nacional Méxicano

Foro del Comité Nacional Méxicano er 1 Normalización internacional – Productos confiables Instalaciones eléctricas seguras 2014-11-14 0 Agradecim

0 downloads 135 Views 7MB Size

Story Transcript

Foro del Comité Nacional Méxicano er 1

Normalización internacional – Productos confiables Instalaciones eléctricas seguras

2014-11-14

0

Agradecimientos

Al Comité Electrotécnico Mexicano

Por su invitación a participar en el 1er Foro Normalización internacional Productos confiables Instalaciones eléctricas seguras

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

1

PRODUCTOS SEGUROS PARA

INSTALACIONES SEGURAS Utilización de Productos IEC en la NOM 001 SEDE 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

2

Descargo de responsabilidad Esta presentación es informativa y de asesoramiento sin ninguna validez legal y no representa la opinión del Comité Electrotécnico Mexicano ni de la CE La interpretación legal de la NOM 001 SEDE es responsabilidad de la Secretaría de Energía a través de la Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares conforme a sus atribuciones. La correcta implementación de los requisitos en los estándares es responsabilidad de los Comités Técnicos de los ONN mexicanos y de sus órganos de gobierno 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

3

¿Porqué Reglas Nacionales de Instalación?

Cada país es distinto • En su desarrollo social: • Renta disponible • Formación • Necesidades de vivienda

• En su desarrollo industrial • Productividad • Tecnología

• En las prioridades de gobierno • Competividad • Redistribución de la renta

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

4

Cada País es distinto I Condiciones de naturaleza permanente Tensiones fase-neutro: MX 127 V, US 110 V, BR 220, 110 V, UK 240, ES 230,

Frecuencias MX 60 Hz, US 60 HZ, BR 50, 60 HZ, UK 50 Hz, ES 50 Hz

Distribución MX TNC-S, US TN-C, ES TT

Medio Ambiente Rango de temperaturas, Humedad ambiental, Radiación solar, Sismos, Índices Keraunicos

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

5

Cada País es distinto II Prácticas especificas del país, que pueden cambiarse pero requieren tiempo: • Nivel de formación de los instaladores; • Tipos de construcción; • Renta per cápita y desarrollo social; • Desempeño de los productos disponibles en el mercado; • Supervisión de mercado; • Inspección de las instalaciones.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

6

NOM 001 SEDE: Principios fundamentales vs soluciones técnicas El Titulo 4 Principios Fundamentales describe las reglas que deben respetarse para conseguir la seguridad y el desempeño El Titulo 4 es idéntico al Capítulo 3 de la norma IEC 60364-1

El Título 5 "Especificaciones", contiene las soluciones tecnicas que deben aplicarse para conseguir la seguridad y el desempeño El Titulo 5 es la norma NFPA 070 (2011) adaptada a México

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

7

¿Qué es una Norma?

Los que están en una mesa

DECIDEN qué deben hacer los que no están (Raúl Topete Corral)

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

8

¿Cómo puede un gobierno adoptar una norma voluntaria? Definiendo y regulando los principios de seguridad en un acto administrativo (NOM): • Definiéndolos el mismo, o; • Adoptándolos de una norma internacional.

Asegurándose que las soluciones técnicas propuestas en las normas voluntarias dan cumplimiento con los principios de seguridad: • EL ONN le garantiza el cumplimiento de la norma voluntaria propuesta • Adoptando la norma internacional correspondiente. 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

9

NFPA 070 90.1 (D) Relation to Other International Standards. The requirements in this Code address the fundamental principles of protection for safety contained in Section 131 of International Electrotechnical Commission Standard 60364-1, Electrical Installations of Buildings. “90.4 Enforcement. This Code is intended to be suitable for mandatory application by governmental bodies that exercise legal jurisdiction over electrical installations, including signaling and communications systems, and for use by insurance inspector 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

10

Implementación de NFPA 70 en U.S.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

11

Implementación de NFPA 70 en América Colombia NEC adaptado Costa Rica NEC 2008

ChileNEC + IEC MéxicoNEC 2011 con modificaciones Perú

IEC-ULIEC

Venezuela NEC 1996 El Salvador NEC 1999 Guatemala NEC RepDominicana NEC Ecuador

NEC

Nicaragua NEC Panamá

NEC 2005

Honduras NEC

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

12

Tendencias mundiales (2000)

Fuente: CEI

– Varios países la han adoptado integramente: BR, DE, IT, FR, UK – La mayoría lo usan como referencia: AR, AU, AT, BE, ES, … 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

13

NOM 001 SEDE TITULO 1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 Objetivo 1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, … El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

14

TITULO 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Materiales que se pueden usar 4.1 Protección para la seguridad 4.1.1 Generalidades Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas 4.3 Selección del equipo eléctrico 4.3.1 Generalidades En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

15

TITULO 4 PRINCIPIOS ¿Se pueden usarFUNDAMENTALES productos IEC?

4.3 Selección del equipo eléctrico 4.3.1 Generalidades En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanasy, a falta de

éstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen Si se pueden usar cuando no existe NORMA OFICIAL MEXICANA ni NMX

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

16

Hemos visto esto Vivienda unifamiliar: 3 dormitorios Cocina Comedor Estar Estudio 2 baños

2014-11-14

Agua caliente sanitaria y Calefacción: Suelo radiante de agua, con Paneles solares y refuerzo eléctrico Alberca calentada por panel solar

Producto seguro=Instalación segura

17

Empezamos a ver esto Vivienda unifamiliar: 2 dormitorios Cocina Comedor Estar Estudio Invernadero adosado 2 baños

2014-11-14

Agua caliente sanitaria y Calefacción: Suelo radiante de agua, con Paneles solares y refuerzo gas Aire acondicionado Panel PV

Producto seguro=Instalación segura

18

Condiciones de instalación 4.4 Construcción, prueba inicial y verificación de las instalaciones eléctricas 4.4.1.2 Las características del equipo eléctrico, una vez seleccionadas de acuerdo con lo establecido en 4.3, no deben modificarse o reducirse durante el proceso de instalación. 4.4.1.8 Si una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se desvíen de esta NOM, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo esta NOM.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

19

Requisitos de producto 110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1. Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado. Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

20

Resumen Cumple las reglas de seguridad: • •

Aplica Titulo 4 y/0; Sigue titulo 5

Escoge los materiales adecuados: • •

NOM o NMX sino los hay los que desees Comprueba que has escogido bien • •

Pide certificados de producto Lee las especificaciones

Instálalos correctamente: •

Debes estar capacitado

Comprueba la instalación: • •

Al finalizar Tercera parte

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

21

Titulo 4 Las instalaciones deben ser seguras: Protección contra •Choques eléctricos • •

Contacto directo Contacto indirecto

•Cableado •Aislamiento •Control

•Efectos Térmicos • •

Fuego Incendios

•Sobreintensidades: • •

Sobre cargas Corto circuito

•Sobre tensiones •Caidas de tensión 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

22

¿Da información completa el Titulo 5? NOM 001 SEDE INTRODUCCIÓN El Título 5 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 4 de esta NOM.

Es una solución técnica que garantiza el cumplimiento del Titulo 4, pero no se ha adaptado completamente a los requisitos del apartado 4.3.1, ya que no considera los productos con norma NMX

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

23

¿Qué hay en el mercado mexicano? En el mercado hay “breakers” conforme a: • • •

NMX-J- 266 ANCE 1999 (equivalente UL 498) NMX-J- 538/2 ANCE 2005 (equivalente IEC 60497-2) NMX-J- 569 ANCE 2005 (equivalente IEC 60898)

Estos C.B., diseñados construidos y ensayados conforme a sus normas NMX, ofrecen aproximadamente la misma calidad, protección del sistema, seguridad y desempeño en continuidad de servicio. Como regla general, todos se pueden instalar en el mismo sistema

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

24

¿Qué me indica el Titulo 5?

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

25

Tenemos disponibles en el mercado In A NMX-J-266 NMX-J-569 15 6 20 8 25 10 30 13 40 16 50 20 60 25 70 32 80 40 90 50 100 63 110 80 125 100 125 2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

26

¿Cómo podemos selecionarlos sin comprometer la seguridad? 4.2.8 Dispositivos de protección Las características de los dispositivos de protección, deben determinarse con respecto a su función, la cual puede ser por ejemplo, la protección contra los efectos de: - Sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito); - Corrientes de falla a tierra; - Sobretensiones; - Bajas tensiones o ausencia de tensión. Los equipos de protección deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo convenientes de acuerdo con las características de los circuitos y a los peligros posibles.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

27

Regla de Seguridad Para protecciones contra sobrecargas aplicamos siempre: In (breaker)≤ ampacidad In (cable) Ya que es muy difícil que coincidan las ampacidades de los cables con las Intensidades nominales (In) de los ‘breakers’ y debemos asegurar la protección del cable.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

28

Ampacidades

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

29

Ajustado a In de “breakers”

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

30

Datos finales

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

31

¿Cómo interpretamos la Tabla?

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

32

¿podemos interpretar la tabla así? Siguiendo la regla In (breaker)≤ ampacidad In (cable)

TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

33

¿Porqué? Ampacity. The current, in amperes, that a conductor can carry continuously under the conditions of use without exceeding its temperature rating. O sea un cable de sección AWG 10 con tipo de cubierta TBS a 90 C tiene una In (ampacidad) 40 A, Mientras se mantengan 40 A las propiedades del aislamiento se mantendrán intactas

Pero esta circunstancia no se da siempre

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

34

ItIntensidad de corte Para mantener la integridad del aislamiento los “breakers” deben cortar el suministro con un ∧I durante un tiempo t, (It) determinados por la norma de producto. Estas sobrecargas temporales no dañan el conductor.

No todos las normas de producto tienen el mismo ensayo, por lo que hay que averiguar la situación más desfavorable y adecuarla a la prescripción técnica de la norma de instalación.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

35

NMX-J-569-ANCE Establece:

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

36

MNX-J-266-ANCE Establece: 7.1.2.3 Prueba de calibración al 135 % 7.1.2.3.1 Al iniciar a la temperatura ambiente que se indica en la tabla 6, un interruptor que conduce 135 % de su corriente nominal, de acuerdo con la tabla 6, debe disparar en una hora cuando esté designado como 50 A o menos, y en 2 h, cuando esté designado a más de 50 A, véase 7.1.2.1.6.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

37

Estamos de suerte Los tiempos son los mismos pero el It es distinto, por lo que podemos montar la tabla

Para In=20,40 y 50 los valores It de NMX-J-659-ANCE son mas elevados que los de NMX-J-266-ANCE, lo que nos obliga a talla menor, para no dañar el conductor.

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

38

Ya podemos tener una tabla de equivalencias TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados

16

2014-11-14

Producto seguro=Instalación segura

32

40

39

¿qué más podemos hacer? Una tabla para seleccionar el “breaker” según NMX-J-569 ANCE

Determinar la Itpara cualquier ampacidad y escoger el “breaker” a instalar Ejemplo: Tenemos un conductor de ampacidad 60 A, que después de realizar las correcciones por agrupación de conductores y temperatura queda en 35 A. ¿Que breaker seleccionamos? Para In= 35 A tenemos It= 35x1,35=47,25 Ya que para In=35 A, podemos escoger entre: NMX-J-266 In= 30 A ó NMX-J-569 In= 32 A Debemos comprobar si la It del (NMX-J-569 In= 32 A) es inferior a 47,25 32 Ax1,45=46,4A

Get in touch